账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10516|回复: 5

[规范条文] 消防电源监控探测器的设置位置

[复制链接]
     
发表于 2021-2-10 16:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民标13.3.8条第2款对消防电源监控探测器的设置位置要求如下:
为重要消防设备如消防控制室、消防泵、消防电梯、
防排烟风机、非集中控制型应急照明、防火卷帘门等
供电的双电源切换开关的出线端。

这个双电源切换开关的出线端是该理解为ATSE的出线处,还是其后的馈线回路出线处?
不同理解,将导致不同的监控点位数量。


13.3.8.jpg
     
发表于 2021-2-13 12:02:28 | 显示全部楼层
ATSE的出线处
     
发表于 2021-2-14 19:56:33 | 显示全部楼层
我一般也是设在ATSE的出线端。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
swdswd + 5

查看全部评分

     
发表于 2021-2-19 17:11:01 | 显示全部楼层
江苏规定双电源进出线处都要装。
     
发表于 2021-11-24 10:48:42 | 显示全部楼层
求大佬解答。老版的图集和新民规出入比较大。
以前画图都是双切的两个进线处设。现在在考虑是否应该只需要设置双切后的母排上,一个点位就可以了。
     
发表于 2021-11-24 10:56:27 | 显示全部楼层
ATSE前后都应该设置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则