单台风机或者金属风道不是太长,采用TT还是有效的,没有TT适合室外不适合室内一说。很多大容量机床都会采用TT保护的。
TT的最大优点就是漏电不用断电。因为接地极就在电气设备旁边,人站在设备旁边几乎和设备外露可导电部分处于等电位状态,是无需,也不会切断电源。如果采用漏电保护,则 TT 的优点就没有了。
如果接地极不在设备旁边,人站在设备旁边就不是等电位状态了,故障电流容易和人体分流,电击就会发生。所以,TT保护是有范围限制的,也就是TT的缺点。
其实,无需去搞什么TN-C-S。根据现在经济不差那么一段导线,再说银行也不缺钱。毕竟TN-C-S 有大地和中性线分流现象存在,导致杂散电流的产生。要另外搞一个合格的,而且需要定期检查的接地极,也不是容易的事情。直接从中性点拉一条导线作为保护导线(PE)岂不痛快。5.5kW电机容量不算大,一般能够符合TN-S 保护动作条件,只要变压器容量足够大。 |
|