账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5601|回复: 6

[求助] 消火栓联动控制系统如何画

[复制链接]
     
发表于 2021-2-2 18:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果建筑没有火灾自动报警系统,但是有室内消火栓,那么如何画消火栓联动控制系统。
     
发表于 2021-2-2 18:11:45 | 显示全部楼层
可以参照GB50116-2013 4.3.1的条文解释
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2021-2-2 23:51:53 | 显示全部楼层
当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
微信图片_20210202235020.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2021-2-3 08:34:01 | 显示全部楼层
你就是不装,也是可以的
     
发表于 2021-2-3 11:33:25 | 显示全部楼层
我好像记得16D303里面有不做火灾自动报警系统的启泵原理图,就是消防栓箱按钮线直接拉到水泵控制柜
     
发表于 2021-2-9 11:02:59 | 显示全部楼层
民用建筑电气设计标准与火灾自动报警系统设计规范关于消火栓按钮的相关规定是相矛盾的。火灾自动报警系统设计规范:当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
民用建筑电气设计标准:2)消火栓泵的联动控制应由消火栓按钮的动作信号启动消火栓泵;
个人认为,如按民用建筑电气设计标准,在未设置火灾报警系统的场所,如采用消火栓按钮直接启泵,更易造成误操作,误启泵,设置压力开关或流量开关连锁启泵就完全满足自动启泵的功能要求了,不需多此一举的再设置消火栓按钮。
     
发表于 2021-2-9 16:19:50 | 显示全部楼层
GB51348
13.4.7 消火栓按钮的设置应符合下列规定:
    1 设置消防控制室的公共建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮;
    2 设置消防控制室的54m及以上住宅建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮;当住宅建筑群有54m及以上住宅建筑,亦有27m以下住宅建筑时,27m以下住宅建筑可不设消火栓按钮。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则