[求助] 关于GB51348Z中电缆线槽安装高度的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-2-2 13:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
旧民规第八章里,金属线槽布线和电缆桥架布线是分开两个小节,只对水平安装的桥架有2.5m的高度要求。新民规里,线槽和桥架并到一节里,统一高度2.2米。假如我在建筑屋顶安装100*50的铝合金线槽,需要满足2.2米的限制吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-2-2 14:40:43 | 显示全部楼层
我理解您看的那条说的是室内桥架,屋顶的是室外,不用管它
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-2-2 15:26:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2021-2-2 15:27 编辑

楼主的情况不需要执行这个规定。
新民规号称母规范,不少条文没有前提条件,感觉就好像是编写者就在那根据自己的习惯写条文。其他桥架标准多数都有前提条件,比如“除了在电缆专用通道内或有工艺要求外,桥架安装高度不宜低于多少多少”。否则怎么去执行?就算是是室内,我要是电缆夹层内怎么办?
     
发表于 2021-2-2 15:55:41 | 显示全部楼层
《钢制电缆桥架工程技术规程》T/CECS 31-2017第4.1.1  除安装在机房、管廊等电缆专用通道内或有工艺要求外,电缆桥架水平敷设时底部距地面的高度不宜低于2500mm,垂直敷设时距地面1800mm以下部分应加金属盖板保护。
     
 楼主| 发表于 2021-2-2 17:46:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-2 14:40
我理解您看的那条说的是室内桥架,屋顶的是室外,不用管它

新民规“8.5.1 电缆桥架可适用于民用建筑正常环境的室内外场所的电缆或电线敷设”
     
 楼主| 发表于 2021-2-2 17:48:03 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-2-2 15:26
楼主的情况不需要执行这个规定。
新民规号称母规范,不少条文没有前提条件,感觉就好像是编写者就在那根据 ...

主要是这个条目一下就把所有的桥架和线槽都包含进去了,条文说明里边还没有明确的解释,所以很纠结
     
发表于 2021-2-2 18:20:47 | 显示全部楼层
linggordon 发表于 2021-2-2 17:46
新民规“8.5.1 电缆桥架可适用于民用建筑正常环境的室内外场所的电缆或电线敷设”

那你不理它就行了呗,反正规范说的是宜。
     
发表于 2021-2-3 14:44:29 | 显示全部楼层
室内需要满足,室外不需要满足~