请问:柴油发电机组的供电半径是多少呢?
发表于 2021-1-29 10:15:16 | 显示全部楼层
可以参照低压供电半径
     
发表于 2021-1-29 10:58:51 | 显示全部楼层
天正电气可以计算 估个大概吧
     
 楼主| 发表于 2021-1-29 12:47:38 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2021-1-29 10:58
天正电气可以计算 估个大概吧

请问:怎么计算呢?能否说的具体一些?
     
发表于 2021-1-29 14:40:32 | 显示全部楼层
对,可以参照低压供电半径
     
发表于 2021-1-29 15:29:01 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-1-29 12:47
请问:怎么计算呢?能否说的具体一些?

我没算过 不过之前有个帖子有人发帖问  我把图保存下来了 配电半径计算.png
     
发表于 2021-1-29 16:35:50 | 显示全部楼层
比如住宅建筑,柴油发电机用的可能性很少,只有消防时使用,这个大家会考虑柴发的供电距离比变压器的供电距离长吗?
     
发表于 2021-1-29 18:07:43 | 显示全部楼层
供电半径主要是为了考虑电压降的问题,柴发做为备用电源肯定也要满足电压降,所以它和变压器一样
     
 楼主| 发表于 2021-2-1 10:59:37 | 显示全部楼层
感谢各位的指教!