[求助] 数据机房柴油发电机组的设置

[复制链接]
     
发表于 2021-1-26 11:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于GB50174-2017中8.1.13条规定,当只有一路电源时,应设置柴油发电机组作为备用电源。这里为什么一定要采用柴油发电机组,采用UPS为什么不满足要求?
     
发表于 2021-1-26 11:42:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-1-26 11:44 编辑

我理解主要是备用时间问题

且有些设备也不一定需要UPS,但是却需要双电源

     
发表于 2021-1-26 11:54:24 | 显示全部楼层
1、蓄电池的备用时间有限制,以A级数据中心为例,柴油发电机储存柴油12h,蓄电池只要求15min。
2、数据中心设计规范的编制单位与常用民用规范的编制单位不是一个体系的,所以很多要求与常用规范不一致。
发表于 2021-1-26 14:32:33 | 显示全部楼层
主要就是备用时间问题
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-27 11:05:56 | 显示全部楼层
主要是出于备用供电时间的考虑,也兼顾考虑成本
柴油机组的储油、输油设施容易保障,可维持的供电时间较长,维护也较为容易
而大功率UPS如考虑长时间供电,其电池组会十分巨大,且电池组的维护、更换更加麻烦
     
发表于 2021-1-27 13:21:46 | 显示全部楼层
因为数据机房不允许停电,如果停电有可能是一天、半个月、一个月等,这样采用UPS那容量怎么选呢,柴发机组它只要和加油站签协议送油,它可以一直供电。备用电源本身就是赌概率,但是UPS没法赌。
     
发表于 2021-1-27 17:01:17 | 显示全部楼层
还有一个带载的问题,UPS带一般都是带容性负载,比如计算机类,感性的会很费UPS,比如电动机
     
发表于 2021-2-1 10:03:53 | 显示全部楼层
UPS是靠蓄电池逆变放电,放电时间有限,而柴发可以持续供电。数据中心里面一般同时配置UPS和柴发,UPS后备时间为15min,作为柴发启动时间的过渡,保证数据中心全程不间断供电。