账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5834|回复: 5

[问题探讨] GB51348要求的应急照明供电时间和GB51309为什么不一致?

[复制链接]
     
发表于 2021-1-25 09:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
但是民标确实说的应急照明的持续时间,应急照明技术标准说的是集中电源的电池供电时间。
发表于 2021-1-25 10:14:21 | 显示全部楼层
哪一条不一样?
     
 楼主| 发表于 2021-1-25 10:38:58 | 显示全部楼层

民标的13.6.6表和应急照明技术标准的3.2.4条,感觉对不上。
     
发表于 2021-1-25 14:14:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-1-25 14:19 编辑
geniushzw 发表于 2021-1-25 10:38
民标的13.6.6表和应急照明技术标准的3.2.4条,感觉对不上。

好像一样啊
2021.01.25-1.JPG
     
 楼主| 发表于 2021-2-1 15:52:50 | 显示全部楼层

好吧,好像是一样的。。。
     
发表于 2021-2-2 10:11:44 | 显示全部楼层
人员密集场所的前室、合用前室的应急照明时间要求60min,这一点不一样。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则