账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6419|回复: 12

[元器件] 配电设计开关分断能力计算校验

  [复制链接]
     
发表于 2021-1-20 15:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家在电气设计时是否会计算校验从低压柜配出的干线短路电流,故障电流,从而选配合适的电缆和断路器?
我怎么发现很多设计都不计算呢?比如这是某省级设计院的图纸,这个配电箱是低压配电室的照明箱,从1250KVA变压器低压柜取电距离也不过10米,计算短路电流27KA是有的,双电源隔离开关用的iINT125 40/3,这个隔离开关Icw=1260 A, 1s。还有配出的配电室照明回路C16/1P,Icu也只有6-10KA吧?一旦短路这些微断是不是会爆炸?
QQ图片20210120155832.png
发表于 2021-1-20 16:53:59 | 显示全部楼层
严格来说,安装处的断路器需要满足此处短路容量要求。局部满足不了,牺牲选择性,利用级联技术(这个其实也要算)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-20 16:52:05 | 显示全部楼层
呵呵,楼主有心了。
此问题确实多见。对于靠近电源端的小电流配电回路,应选择大分断能力的微断。若采用一般末端配电的6~10kA
分断能力的微断,很可能不满足短路保护的要求。短路时不能分断线路,造成设备或线路永久性损坏。
     
发表于 2021-1-20 17:23:22 | 显示全部楼层
好问题,我感觉我也忽略短路容量的问题,微断处发生故障,即使上级保护断路器能动作(低压柜出线处应该能分断),虽说微断是保护后面的单相回路的,当分断能力太小的话,仍然烧毁!
     
发表于 2021-1-20 17:38:48 | 显示全部楼层
这是个严重问题。但上级如果选用的是限流型断路器,可以大幅度降低下级开断能力要求。厂家有配合表,直接查就行了。
     
发表于 2021-1-20 17:40:53 | 显示全部楼层
首端短路电流达到30kA左右,变压器大约也1600kVA了,如果电源级配电断路器不选用限流型,那电缆热稳定截面积可能远超过负荷电流所需截面积。
     
发表于 2021-1-20 18:07:29 | 显示全部楼层
比如,上级如果选NS250N限流型塑壳断路器,则下级出线C60H可分断30kA预期短路电流,C60N也可分断25kA。它们原本分断能力只有10~15kA。
     
 楼主| 发表于 2021-1-20 18:30:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-1-20 19:07 编辑

fghfghgfhfhfh
     
 楼主| 发表于 2021-1-20 18:33:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-1-20 19:07 编辑

图纸低压侧BTTZ-4x16,塑壳断路器  NSX 160N TM 3P
     
 楼主| 发表于 2021-1-20 18:53:46 | 显示全部楼层
软件计算结果,变压器低压侧28KA,配出16线取10米,双电源侧三相14.87KA,单相6.09KA,iINT125 40/3不满足,照明配出线如果用C65N-1p,三相Icu=10KA,单相Icu=20KA,C65N-1p是单相能满足。
QQ图片20210120184405.png
     
 楼主| 发表于 2021-1-20 19:06:39 | 显示全部楼层
NSX好像是限流型
     
 楼主| 发表于 2021-1-20 19:09:16 | 显示全部楼层
那如果上级是限流型那下级断路器按正常设计
     
发表于 2021-1-28 14:15:31 | 显示全部楼层
进来学习一下,楼主辛苦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则