[问题探讨] 挡烟垂壁

[复制链接]
     
发表于 2021-1-18 13:32:13 | 显示全部楼层
我问了我们暖通,他们明确说不要电气管,他们自己的事情,就是强制打开,不要电的。
 楼主| 发表于 2021-1-18 14:13:45 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-1-18 13:32
我问了我们暖通,他们明确说不要电气管,他们自己的事情,就是强制打开,不要电的。

是怎么操作的?
     
发表于 2021-1-19 08:12:52 | 显示全部楼层
电气可以示意一下
 楼主| 发表于 2021-1-19 08:28:36 | 显示全部楼层
就像前面一个朋友说的:大空间的,设置了一排多个挡烟垂壁,按钮都没有地方装,所以就探讨一下,到底是不是必须装的?
     
发表于 2021-1-19 08:48:07 | 显示全部楼层
一般我的主材表内会注明自带控制按钮,按钮安装高度1.5m,暖通也会注明
     
发表于 2022-3-27 11:50:18 | 显示全部楼层
挡烟垂壁控制箱距挡烟垂壁不大于800,很高,无法操作。应设按钮。
     
发表于 2022-3-28 12:40:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-1-18 12:05
在控制箱上的按钮算不算“现场手动启动功能”?

如果算,那就是具有此功能,只是高,不容易操作,但不 ...

还是防排烟规范 6.4.4条第3款:
3 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作、明显可见处。
     
发表于 2022-3-28 13:55:28 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2022-3-28 12:40
还是防排烟规范 6.4.4条第3款:

这条在“系统施工”章节,按我理解,那就不算是电气设计的事情。

就比如防火卷帘门的按钮,这个根本就不应该电专业来画,这是产品自己具有的部件和功能,属于产品自带的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-28 14:38:38 | 显示全部楼层
暖通管的吧   我们这是暖通给的按钮