账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5890|回复: 7

[问题探讨] 电缆井设置

[复制链接]
发表于 2021-1-15 15:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电缆排管,进建筑物处需要设置电缆井,这个电缆井距离建筑物多远需要增设电缆井?
 楼主| 发表于 2021-1-15 15:31:44 | 显示全部楼层
如果电缆井距离建筑物15米,是否需要再增加一个井?距离10米那?
 楼主| 发表于 2021-1-15 15:32:20 | 显示全部楼层
好像,规范、图集均没有这个要求,只有直线段的要求
     
发表于 2021-1-15 15:35:15 | 显示全部楼层
没有要求貌似。10M以内都可以吧
     
发表于 2021-1-15 16:11:18 | 显示全部楼层
没有要求,看设计人员习惯,我是一般在距离建筑物10m之内设一个,但是如果只有15m那也不一定非要再增设一个。
     
发表于 2021-1-17 09:01:25 | 显示全部楼层
一般避开雨污水井就够了。污水井距建筑基础2.5~3米
     
发表于 2021-1-19 16:48:39 | 显示全部楼层
出建筑物的第一个井,最好避开散水就做,有利于进入建筑物的电缆敷设牵引。
至于此井距下一个井的距离,看室外排管敷设电缆的要求了。
     
发表于 2021-1-19 17:10:30 | 显示全部楼层
这个住宅电气规范7.5.4条,距外墙3-5m设置电缆井。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则