[求助] 关于连廊两端的疏散出口标志灯

[复制链接]
     
发表于 2021-1-12 15:56:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅中间有消防连廊连接,门是双向开启的,疏散出口标志灯放哪边?连廊两段是否需要放应急灯?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-1-12 16:07:05 来自手机 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2021-1-12 15:56
住宅中间有消防连廊连接,门是双向开启的,疏散出口标志灯放哪边?连廊两段是否需要放应急灯?

是不是门两侧都需要放
发表于 2021-1-12 16:21:16 | 显示全部楼层
得问问建筑疏散路径
     
发表于 2021-1-12 16:43:34 | 显示全部楼层
看来你要设计两种疏散方案了
发表于 2021-1-12 16:49:04 | 显示全部楼层
一般都是就近疏散为原则
     
发表于 2021-1-12 18:55:32 | 显示全部楼层
这是互相借用对方的楼梯间做第二疏散出口,我们一直两边都设,虽然有死循环的感觉。
     
发表于 2021-1-15 10:38:27 | 显示全部楼层
我们一般门两侧都放疏散出口指示灯,疏散口相互借用
     
发表于 2021-10-21 09:55:30 | 显示全部楼层
不设的话,消防验收会不会被提?
     
发表于 2021-10-21 10:16:30 | 显示全部楼层
两边都要设,要不消防验收有问题