账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7392|回复: 9

[求助] 求教消防弱电桥架能位于配电室内吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-1-9 11:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求教消防弱电桥架能位于配电室内吗?有专门的的强电电缆井,配电室内后期开一个洞向上走消防弱电桥架。似乎规范没有要求,各位老师能给说下嘛?
     
发表于 2021-1-9 20:48:18 | 显示全部楼层
我觉得没有问题,保持距离就好,强弱电井合用的情况很多。
     
 楼主| 发表于 2021-1-9 21:47:34 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-1-9 20:48
我觉得没有问题,保持距离就好,强弱电井合用的情况很多。

非常谢谢!
发表于 2021-1-11 08:37:03 | 显示全部楼层
与变电所无关的管线,不得穿越变电所
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-1-11 11:24:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-11 08:37
与变电所无关的管线,不得穿越变电所

谢谢树总,我这个桥架走火灾自动报警和应急照明,应急照明集中电源设置在配电室内,而且配电室内也设置了火灾自动报警,这样就可以吧?
发表于 2021-1-11 11:32:57 | 显示全部楼层

根据《20kV及以下变电所设计规范》6.4.1“ 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不应有无关的管道和线路通过。”
     
 楼主| 发表于 2021-1-11 13:51:22 | 显示全部楼层
湛蓝色的梦想 发表于 2021-1-11 11:32
根据《20kV及以下变电所设计规范》6.4.1“ 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不应有无关的管 ...

您看我这不能算无关线路吧?
发表于 2021-1-11 14:12:24 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-1-11 11:24
谢谢树总,我这个桥架走火灾自动报警和应急照明,应急照明集中电源设置在配电室内,而且配电室内也设置了 ...

这个属于有关,应该是可以的
     
 楼主| 发表于 2021-1-11 14:50:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-11 14:12
这个属于有关,应该是可以的

非常感谢!
     
发表于 2021-1-12 09:24:29 | 显示全部楼层
变配电所不行,单体的接线间可以,建议不要叫配电室。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则