账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6488|回复: 5

[文章介绍] 2020.12|GB 51348-2019问答

[复制链接]
     
发表于 2020-12-31 10:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
z.jpg


                               
登录/注册后可看大图


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-12-31 11:25:31 | 显示全部楼层
切非在变电所切,就无法满足只切相关区域的要求了,比如公共照明,一切就切整栋楼了,会引起非着火区域的恐慌。
三级负荷单电源的解释无视,防火规范白纸黑字写上才有法律效力!
总配电室前非消防和消防合用,很难执行,因为有些审图单位不认,为了防止审图改图,索性一直分开。
     
发表于 2020-12-31 14:27:52 | 显示全部楼层
这么一答,这些扣成本的开发商,可能要让大地下室的各栋楼消防和非消防合用总箱了,现在主流做法还是消防和非消防分设总箱。
     
发表于 2020-12-31 15:06:10 | 显示全部楼层
不太理解。干线不断电,火可能将电缆引燃,将火灾引向变电所。断了电,就不会引燃?能否引燃与电缆有电无电有什么关系?
001.JPG
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-31 16:53:36 | 显示全部楼层
1 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、2OkV或10kV专用的架空线路供电;

4 消防用电负荷等级为二级负荷时,应由一路10kV电源的两台变压器的两个低压回路或一路10kV电源的一台变压器与主电源不同变电系统的两个低压回路在最末一级配电箱自动切换供电; 民规的这两条就有冲突。
     
发表于 2021-1-19 08:04:57 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2020-12-31 16:53
1 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可 ...

是,这个答复就是说以后二级负荷 单电源进线设置2个变压器就行了,户表工程现在都不这样做,不明白这个答复咋想的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-21 07:50 , Processed in 0.075661 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表