[求助] 湖南省公共建筑电动汽车充电桩设置标准

[复制链接]
     
发表于 2020-12-28 09:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下湖南省公共建筑电动汽车充电桩设置标准是多少,之前咨询了当地设计院的同事,说是按20%设计到位,后来甲方请专家优化设计,又提优化意见说是按20%预留,只需要土建设计到位,电气专业只预留变压器位置就好,请问大家有没有做过湖南省的设计的,具体是怎么执行的?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-12-28 11:49:42 | 显示全部楼层
湖南省地方标准图集湘2017D101《电动汽车充电设施设计与安装》要求是按总停车位数量的10%一次性设计安装到位。
1.jpg





     
发表于 2020-12-28 14:24:01 | 显示全部楼层
http://www.hunan.gov.cn/xxgk/wjk ... 160817_4825563.html

湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省电动汽车充电基础设施建设与运营管理暂行办法》的通知

发文日期:2016-08-12    信息时效期:2018-09-10
     
发表于 2020-12-28 14:25:14 | 显示全部楼层
第四条 省发改委(省能源局)根据全省国民经济和社会发展总体规划、全省新能源汽车推进应用规划组织编制全省电动汽车充电基础设施发展规划,并向社会公布。

  各市州发改委(能源局)会同城乡规划部门依据全省电动汽车充电基础设施发展规划组织编制本行政区域内电动汽车充电基础设施发展专项规划,并向社会公布。专项规划应当明确独立占地的充电基础设施布局,提出各类建筑物配建停车场及社会公共停车场中充电设施的建设比例或预留建设安装条件要求,并纳入城市、县城控制性详细规划。其中,党政机关及其他公共机构办公场所停车场按照不低于车位数量20%的比例配建充电设施或预留建设安装条件。大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场按照不低于车位数量20%的比例配建充电设施或预留建设安装条件。单位停车场以及规模达到100个(含100个)以上车位的商业性停车场,按照不低于车位数量10%的比例配建充电设施。新建住宅配建停车位100%建设充电设施或预留建设安装条件。
     
 楼主| 发表于 2020-12-29 09:37:34 | 显示全部楼层
谢谢大家,现在就是这个按比例配建和预留建设安装条件不好把握,每个地方有每个地方的说法,也不统一,只预留安装条件有的甲方又说要做,做了他们可以申请补贴(可能现在没有补贴了),做到位了甲方又说投资大了,只预留安装条件,设计难做啊