账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5239|回复: 4

[求助] 民标6.1.9条问题

[复制链接]
     
发表于 2020-12-23 16:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民标6.1.9条规定,多台机组并列运行时,中性点都要经过刀开关或接触器接地。那么,当接地开关或接触器断开时,对应的柴油发电机是IT系统吗?如果是并列(并机)运行的柴油发电机就存在有的是TN系统,有的是IT系统,是不是存在问题哈?不解求教

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-12-23 17:01:19 | 显示全部楼层
当接地开关或接触器断开时,其中性点也应通过其他发电机的中性点接地
     
发表于 2020-12-23 17:01:27 | 显示全部楼层
不懂,没有具体系统图,求教
     
发表于 2020-12-23 17:06:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 沉默是金哈 于 2020-12-24 09:12 编辑
树欲静而风不止 发表于 2020-12-23 17:01
当接地开关或接触器断开时,其中性点也应通过其他发电机的中性点接地

那感觉中性导体之间还是有环流啊

111.pdf

121 KB, 下载次数: 3, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2020-12-24 10:19:59 | 显示全部楼层
6.1.9  本条规定了发电机组的中性点工作制要求。

    第1款 1kV及以下发电机组通常采用三相四线制,中性点直接接地,它的优点是降低了系统的内部过电压倍数,当一相接地时,相间电压为中性点所固定,基本不会升高。机组的接地形式通常与低压配电系统的接地形式是一致的。

    当有多台发电机组并列运行时,每台机组的中性导体要经刀开关或接触器直接接地。当各台机组的中性导体之间存在环流时,应只将其中一台发电机的中性点接地。

    发电机中性导体上的接地刀开关及接触器的容量,可根据发电机允许的不对称负荷电流及中性导体上可能出现的零序电流选择。

    第2款 3kV~10kV发电机组的接地方式通常采用中性点经小电阻接地或不接地方式。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则