账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5256|回复: 4

[规范条文] 关于二级负荷供电

[复制链接]
     
发表于 2020-12-22 10:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二级负荷要求宜双路10KV,容量较小的幼儿园和中小学,单路10KV非专线,设置2台变压器,是否可以满足要求,标准照抄的供配电,没有说清楚
发表于 2020-12-22 10:59:36 | 显示全部楼层
单路10KV非专线,不行
     
发表于 2020-12-22 11:08:35 | 显示全部楼层
GB51348要求应急照明为一级、二级负荷时主电源由双电源切换箱供电。对于幼儿园而言,把简单问题复杂化了,不可理喻。
     
发表于 2020-12-22 11:25:50 | 显示全部楼层
如果局部区域是二级负荷,如走廊,我觉得,可以用蓄电池更经济。
     
 楼主| 发表于 2020-12-22 20:03:05 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-12-22 11:08
GB51348要求应急照明为一级、二级负荷时主电源由双电源切换箱供电。对于幼儿园而言,把简单问题复杂化了, ...

我记得民标宣贯时,王总说的 应急照明章节参照GB51309设计,不按民标这一章
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则