账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6493|回复: 5

[求助] 幼儿园的寝室需要设置应急疏散照明灯具吗

[复制链接]
     
发表于 2020-12-21 19:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
幼儿园的寝室需要设置应急疏散照明灯具吗
     
发表于 2020-12-22 08:23:54 | 显示全部楼层
肯定要设置,见GB51309-2018第3.2.5表II-4
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-22 08:28:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 ysfluck 于 2020-12-22 08:38 编辑

同楼上,需要设置
发表于 2020-12-22 08:41:26 | 显示全部楼层
规范是:寄宿制的幼儿园
     
发表于 2020-12-22 09:35:57 | 显示全部楼层
《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016(2019年版)
2.0.4 寄宿制幼儿园 boarding kindergarten
    幼儿昼夜  均在园内生活的幼儿园。
     
 楼主| 发表于 2020-12-22 10:43:12 | 显示全部楼层
张志新 发表于 2020-12-22 09:35
《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016(2019年版)
2.0.4 寄宿制幼儿园 boarding kindergarten
  ...

正确理解,应该不设置,寄宿制才设置,谢谢
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则