发表于 2020-12-18 15:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民规 7.6.6 .2  商场、超市以及人员密集场所的照明、插座回路,宜装设电弧故障保护电器;这个电弧故障保护电器是加装在断路器后面的吗?有没有带电弧故障保护功能的断路器?大家出图,图纸上是怎么画的?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-12-18 16:03:03 | 显示全部楼层
我就是这么表示的,不知道最后会不会做,还没有开始施工的项目。
微信图片_20201218160210.png
发表于 2020-12-18 16:30:09 | 显示全部楼层
有这种断路器,好像就标记AFDD 16A就行
     
 楼主| 发表于 2020-12-18 16:49:35 | 显示全部楼层
网上找的图片,供大家参考。不懂上面APD是什么意思。
QQ图片20201218164822.png
发表于 2020-12-21 09:10:43 | 显示全部楼层
AFDD,带电弧故障保护的断路器,价格很贵,施耐德有这个产品,不强制要求设计
     
 楼主| 发表于 2020-12-21 10:15:47 | 显示全部楼层
思行合一 发表于 2020-12-21 09:10
AFDD,带电弧故障保护的断路器,价格很贵,施耐德有这个产品,不强制要求设计

但是审图被提过,没办法
     
发表于 2021-1-20 10:25:38 | 显示全部楼层
施耐德的带电弧故障保护的断路器可以直接取代断路器了吧,有AFDD应该就不用再安装RCD了吧
发表于 2021-1-20 17:23:52 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-1-20 10:25
施耐德的带电弧故障保护的断路器可以直接取代断路器了吧,有AFDD应该就不用再安装RCD了吧

检测技术不同,所以施耐德提供两种产品,一种只有电弧故障保护,一种是带漏电保护
     
发表于 2021-1-21 18:13:13 | 显示全部楼层
不能既有电弧故障保护,又带漏电保护吗?
     
发表于 2021-1-22 08:47:40 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-1-21 18:13
不能既有电弧故障保护,又带漏电保护吗?

这是施耐德给的
QQ截图20210122083936.png
QQ截图20210122084007.png
发表于 2021-1-22 09:02:37 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-1-21 18:13
不能既有电弧故障保护,又带漏电保护吗?

有呀,贵一些,照明用有点浪费
     
发表于 2021-4-16 17:28:47 | 显示全部楼层
这个AFDD是不是具有正常断路器(包括剩余电流保护)的功能额外加了电弧故障保护附件,还是有其他的区别