账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1688|回复: 4

[求助] 接地电阻

[复制链接]
     
发表于 2020-12-17 08:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
采用电子接地电阻测试仪(福禄克),楼顶的接地电阻比一楼的要小,如楼顶为0.015Ω,而一楼却为0.4Ω,为何楼顶的接地电阻,比一楼的小,而不是越接近地面越低吗?(本楼在深圳,地下有四层楼)
发表于 2020-12-17 09:19:59 | 显示全部楼层
猜测应该是楼顶到底楼分成好几路接地线了
     
 楼主| 发表于 2020-12-17 11:40:43 | 显示全部楼层
补充说明,本楼为能源楼,楼层平均标高6米,楼上14层,楼高约84米。
     
发表于 2020-12-17 16:10:08 | 显示全部楼层
如果地测试是0.4欧姆,然后有多个地,楼顶与多个地并联,是不是就0.015了呢?

是不是底板连通的时候,并不可靠导致的呢?
     
发表于 2020-12-17 22:21:13 | 显示全部楼层
这个楼顶是钢筋水泥还是泥土啊,把测试棒插入钢筋水泥中吗?如果刚好接在钢筋上,不是严格意义上的接地,只是金属导体相连接。0.015欧姆要用电桥才测得准啊。接地电阻严格意义上是指电流在大地中流通的阻力。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则