[求助] 关于防雷接地体材料

[复制链接]
     
发表于 2020-12-16 14:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防雷接地体,一般我们都是利用结构梁两根负荷直径要求的主筋做的,但是结构专业一般采用的都是螺纹钢,我们电气规范和图集上都是要求圆钢或者扁钢,前几天听一个北京的施工单位说,他们在北京一直使用结构梁的螺纹钢焊接做接地体的,在南京被质检单位判定为不符合要求,规范条文说的是钢筋,表格里给的都是圆钢或扁钢的参数要求,这个怎么理解?螺纹钢到底能不能利用?不能利用的话,那要单独沿接地线在地梁里敷设两根圆钢做接地体吗?求教!
发表于 2020-12-16 15:24:34 | 显示全部楼层
好像没有规范要求不能利用螺纹钢
发表于 2020-12-16 15:25:51 | 显示全部楼层
只是螺纹钢单独做接地体不好(不好焊接、接触电阻大等等等)
     
 楼主| 发表于 2020-12-16 15:49:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-16 15:25
只是螺纹钢单独做接地体不好(不好焊接、接触电阻大等等等)

是的,规范没有说不能用,只是规范图集都没有提到,我也不敢改圆钢为扁钢,质检部门也是说不符合设计图纸和规范要求,施工单位想让我改,我觉得没有依据,不好改。
     
发表于 2020-12-16 17:39:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2020-12-16 17:41 编辑

我个人理解:螺纹钢是圆钢的一种,不能因为有螺纹就不承认它截面不是圆的。

当然我说了不算,但是我怀疑防雷规范编写者不是对圆钢和扁钢有什么想法,而只是在叙述外形