[问题探讨] 给集中电源应急照明供电,需要双回路末端互投么?

[复制链接]
     
发表于 2020-12-15 14:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看山东省消防设计指引, “集中电源自身已带有能够满足其持续应急时间需求的蓄电池电源,即该系统自带一路电源。基于上述特点,不要求其由双电源切换后供电。”
GB51309是 “集中设置的集中电源由消防电源的专用应急回路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电”,也没提互投的事。
那么,如果是一级或特一级负荷,这样做满足民标么?
再引申一点,给UPS主机供电的配电箱,或是自带了UPS的电子设备,一级或特一级负荷,需要末端互投么?
发表于 2020-12-15 15:15:29 | 显示全部楼层
通过电井供电的电缆,不需要末端互投(起点互投就行)
发表于 2020-12-15 15:17:07 | 显示全部楼层
大平面,对不同防火分区供电的,还是需要双电源互投(新民规要求的)
     
 楼主| 发表于 2020-12-15 15:18:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 15:15
通过电井供电的电缆,不需要末端互投(起点互投就行)

树总,这是哪条规范写的?
是应急照明可以这样,还是一级负荷都是这样?
发表于 2020-12-15 16:16:32 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-12-15 15:18
树总,这是哪条规范写的?
是应急照明可以这样,还是一级负荷都是这样?

只有应急照明这样,一级负荷,还是末端切换
     
发表于 2020-12-17 10:16:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 15:15
通过电井供电的电缆,不需要末端互投(起点互投就行)

刚刚做的项目就被提了这个问题(是通过电井供电的),硬生生的在每层集中电源前加了一个双电源箱,个人感觉没有必要,还增加一级配电
发表于 2020-12-17 10:31:07 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2020-12-17 10:16
刚刚做的项目就被提了这个问题(是通过电井供电的),硬生生的在每层集中电源前加了一个双电源箱,个人感 ...

可以拿图集19D702-7第16页的注5怼他们
     
发表于 2020-12-17 10:43:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-17 10:31
可以拿图集19D702-7第16页的注5怼他们

不敢怼啊,专家拿民标3.2.10和13.7.15第2条来说事
发表于 2020-12-17 10:48:13 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2020-12-17 10:43
不敢怼啊,专家拿民标3.2.10和13.7.15第2条来说事

这两条都不挨边
     
发表于 2020-12-17 11:25:47 | 显示全部楼层

疏散照明主电源由双电源自动转换箱供电 双电源自动转换箱还要设在本楼层或本防火分区内,硬要在每层的集中电源前加双电源箱啊,我也无语
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-17 12:45:22 | 显示全部楼层
根据民规的13.7.14-1条字面意思,二级以上应急疏散照明是要两回路互投后给配电箱或集中照明箱供电的。这个和19D702图集是不一样。我觉得图审按照新民规条文提没有问题。
问题是执行那个规范的问题,规范之间有冲突,不协调,设计人员跟着不知道怎么设计了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-28 17:28:32 | 显示全部楼层
每层的集中电源大家不要写成应急照明配电箱,写应急照明分配电装置。你一标成配电箱专家们就急了