账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4995|回复: 7

[求助] 室内消火栓如何启动

[复制链接]
     
发表于 2020-12-15 10:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果建筑只有室内消火栓系统应该不用做火灾自动报警,那么消火栓如何控制消防水泵启动的?
发表于 2020-12-15 10:45:15 | 显示全部楼层
消防水泵靠高位水箱的流量开关或低位的压力开关起泵
     
发表于 2020-12-15 10:46:27 | 显示全部楼层
消火栓泵出口干管压力开关及稳压系统出水流量开关联锁启泵,至于消火栓按钮是否去启泵,看你当地审图和消防谁嘴大了。
     
发表于 2020-12-15 11:42:08 | 显示全部楼层
消火栓按钮仅做报警信号用,不需要直接启动消火栓水泵。
     
发表于 2020-12-15 11:46:14 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2020-12-15 10:46
消火栓泵出口干管压力开关及稳压系统出水流量开关联锁启泵,至于消火栓按钮是否去启泵,看你当地审图和消防 ...

     
发表于 2020-12-15 12:58:50 | 显示全部楼层
消防水泵不用消火栓按钮直接启动
     
发表于 2020-12-15 14:56:47 | 显示全部楼层
没火灾报警系统的消火栓按钮都不需要做。
     
发表于 2020-12-16 08:53:23 | 显示全部楼层
消火栓按钮仅做报警信号用,不需要直接启动消火栓水泵。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则