账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8672|回复: 7

[求助] 无机房消防电梯怎么执行末端配电箱放置位置

[复制链接]
     
发表于 2020-12-13 12:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题?~~~~~~~
发表于 2020-12-14 08:41:12 | 显示全部楼层
放在附近的配电小间内
     
发表于 2020-12-14 13:34:06 | 显示全部楼层
从就近配置引来
     
发表于 2020-12-15 15:39:54 | 显示全部楼层
我是电源放在电井,再送到末端电梯控制箱的。
     
发表于 2020-12-16 16:10:00 | 显示全部楼层
无机房电梯,除自带控制箱外,还需要在附近单独设配电箱吗?
     
发表于 2020-12-16 17:38:46 | 显示全部楼层
设在附近的电井里(现在叫配电小间)被审图人提过不方便靠近(大概是这意思,规范原文记不清了)
后改在电梯旁边,审图老师同意了。
但是建筑不干,要藏起来。
     
 楼主| 发表于 2020-12-16 18:40:53 | 显示全部楼层
但是放旁边的话,消防电梯配电箱不在机房里,违反了民标13.7.4.6条:消防末端配电箱应设置在消防电梯机房的规定。
放在附近电井里,又违反了民标9.3.4.6条:对无机房的电梯,其主电源开关应设置在井道外工作人员便于操作处,并应具有必要的安全防护。
所以,是不是以后只要是消防电梯,就不能无机房?~~
     
发表于 2020-12-17 10:33:56 | 显示全部楼层
实用角度,就放在电梯井道附近外墙上,暗装比较好看。规范来说消防电梯配电箱最好设置在不被火灾波及到的地方。应该设置在管径或者配电间。
话说几层楼呢,为什么消防电梯可以是无机房的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则