账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10382|回复: 12

[问题探讨] 医院氧气瓶间

[复制链接]
发表于 2020-12-11 11:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
医院一间专门放置氧气瓶的房间,其灯具开关是否按防爆考虑?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-12-11 11:12:00 | 显示全部楼层
22区火灾危险场所。
     
发表于 2020-12-11 11:21:18 | 显示全部楼层
医疗气体站房,氧气瓶间需要防爆灯具,氧气为助燃剂,而且一般还设置事故通风。

顺带咨询个题外话,按照新民归,消防风机房内还需要设置控制箱不设置  要是把联动控制集中放在双电源箱,机房仅留现场启动按钮 是不是跟规范也不冲突
     
发表于 2020-12-11 12:07:05 | 显示全部楼层
我认为,这种场所属于火灾危险环境,非爆炸危险环境
     
发表于 2020-12-11 12:44:55 | 显示全部楼层
氧气能爆炸就需要,不能爆炸不需要
     
发表于 2020-12-11 12:52:08 | 显示全部楼层
非爆炸危险场所不需要防爆灯具。
     
发表于 2020-12-11 14:35:01 | 显示全部楼层
GB50016 乙类5项助燃气体 22区 可见 《氧气站设计规范》.
     
发表于 2021-1-11 15:22:59 | 显示全部楼层
医院一间专门放置氧气瓶的房间,需要氧气浓度检测吗?
GB50016-2014(2018年版)中的第8.4.3条,是否适用于氧气等助燃气体?
“8.4.3  建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 ”
     
发表于 2021-1-11 17:05:59 | 显示全部楼层
5.4.2  除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外。民用建筑内不应设置生产车间和其他库房。

    经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在民用建筑内。
     
发表于 2021-1-11 17:07:20 | 显示全部楼层
GB50016第5.4.2  除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外。民用建筑内不应设置生产车间和其他库房。经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在民用建筑内。
     
发表于 2021-1-11 19:06:04 | 显示全部楼层
看过一个解释,电气设备,接线口,这类长期暴露在高氧环境下寿命及安全都会有变化。
我认为至少是高阻燃布线。
防爆看周围环境及规模。
周边如果有天然气设施还是防爆的好。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-14 22:59:25 | 显示全部楼层
共有疑问,树总有答案了吗?!
     
发表于 2021-8-15 09:32:19 | 显示全部楼层
7741607aaa 发表于 2020-12-11 11:21
医疗气体站房,氧气瓶间需要防爆灯具,氧气为助燃剂,而且一般还设置事故通风。

顺带咨询个题外话,按照 ...

控制回路放在双电源箱没意义,新民标的做法是双电源箱就是配电箱,只配电不控制,控制在控制箱里,按钮做在控制箱柜门上就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则