账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6259|回复: 8

[规范条文] GB 51348-2019 13.5.4

[复制链接]
     
发表于 2020-12-7 14:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
已设置直接及间接接触电击防护的剩余电流保护电器的配电回路,不应重复设置剩余电流式电气火灾监控器。 电气新人一枚,不了解条文中的“直接及间接接触电击防护的剩余电流保护电器”,求前辈解答

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-12-7 15:21:59 | 显示全部楼层
感觉这个条文有点多余,防电气火灾和保护人身安全的剩余电流保护电器,虽然都是基于对剩余电流的检测,但两者区别还是明显的。第一,安装位置不同。一个在线路前端,一个在线路末端。第二,动作电流不同。一个为300mA,一个为30mA。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-12-7 15:31:48 | 显示全部楼层
直接及间接接触电击防护的剩余电流保护电器,一般就是30mA的漏电开关
     
 楼主| 发表于 2020-12-7 15:38:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-7 15:31
直接及间接接触电击防护的剩余电流保护电器,一般就是30mA的漏电开关

谢谢前辈,我还想知道30mA漏电开关报警是如何报警,连接到值班室吗
发表于 2020-12-7 16:40:24 | 显示全部楼层
思行合一 发表于 2020-12-7 15:38
谢谢前辈,我还想知道30mA漏电开关报警是如何报警,连接到值班室吗

30mA漏电开关,都是直接跳闸
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-7 17:47:27 | 显示全部楼层
思行合一 发表于 2020-12-7 15:38
谢谢前辈,我还想知道30mA漏电开关报警是如何报警,连接到值班室吗

没有报警               
     
发表于 2020-12-18 22:52:09 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2020-12-7 15:21
感觉这个条文有点多余,防电气火灾和保护人身安全的剩余电流保护电器,虽然都是基于对剩余电流的检测,但两 ...

我也是你这么理解的,看来专家想法不一样啊,我也不太懂这条的意思和针对性是什么?
     
发表于 2021-1-20 10:55:26 | 显示全部楼层
这个意思是在安装剩余电流式电气火灾监控器的地方安装了剩余电流保护电器(RCD)就可以不用安装剩余电流式电气火灾监控器了,江苏省的规范里提到过
     
发表于 2021-1-21 11:13:33 | 显示全部楼层
这话是有点不严谨。目前常见做法中设置剩余电流保护电器 的位置是在末端(30MA或更低),前端(300mA~500mA)。这话要是说在前端,那设置的目的也不是为了电击防护啊,是为了防火灾啊。如果是末端也不需要设置电气火灾监控器啊。
还有剩余电流保护电器可作为间接防护和附加防护,民用建筑里面有允许可以做直接防护的吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则