账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10787|回复: 9

[问题探讨] 高压单母线分段,低压单母线分段并带发电机的切换问题

[复制链接]
     
发表于 2020-12-2 13:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以前做化工项目设计,基本上工艺装置全部是二级负荷,消防报警系统、可燃气体检测、DCS和SIS系统之类的设备为一级负荷,其他为三级负荷。偶尔业主要求DCS和SIS作为一级负荷中的重要负荷。所以配电系统采用高压2回路进线单母线分段。低压两台干式变压器也是单母线分段。有时业主要求上柴发,做一台ATS柜,市电和柴发经ATS柜后供给一级重要负荷。之前仅想着单母线分段采用手动投切。当一路高压进线断电后,值班室人员在高压侧手动投切母联,将失电的那一段负荷转到另外一段母线供电。如果是低压侧变压器问题导致低压侧一段母线失电,则手动投切低压侧母联,将将失电的那一段低压负荷转到另外一段母线供电,并根据负荷大小,切除一部分三级负荷。并未考虑自动投切。现在突然深入研究自动投切问题,有以下疑问:
1.两路高压进线容量问题:单母线分段的两个高压回路容量是均按照全部的计算负荷申请,还是按照每一段的用电负荷计算值和全部的一二级负荷相比较取最大值来申请?
2.如果高压和低压母联都是自动投切,那么切换时是否要考虑时间上的配合,是高压母联先投,还是低压母联先投?这个时间差如何设计?
3.低压侧两台变压器的容量在选择时,一般按照每一段母线的负荷计算来选择的,同时要校核在一路市电失电后,另一段母线的变压器满足所有的一、二级负荷。所以在一路市电断电时,低压侧母联投切后,单台变压器只能带全部的一二级负荷,无法带全部负荷,必须要切除全部或部分三级负荷,那么如何实现母联投切时自动切除三级负荷呢?大家实际设计工作中有没有做这部分的切换逻辑设计?
4.如果低压单母线分段,并增加一台柴发供电。那么其中一路市电失电后,母联投切之前,发电机是否不能启动?若是,那么母联投切和发电机启动的这和时间差的配合如何掌握。
好乱啊,研究了好久,看看大家有没有思路清晰地,请多多发表自己的看法。
     
 楼主| 发表于 2020-12-2 13:46:41 | 显示全部楼层
这是我经常做的配电系统形式,供大家讨论。这套系统,如果采用手动投切的形式,我觉得没问题。关键是自动投切如何实现。
总配电系统图.jpg
     
发表于 2020-12-2 14:02:16 | 显示全部楼层
1.两路高压进线容量问题:单母线分段的两个高压回路容量是均按照全部的计算负荷申请,还是按照每一段的用电负荷计算值和全部的一二级负荷相比较取最大值来申请?
变压器选择容量时,要按可以负责全部一二级负荷来考虑。三级负荷可以切掉(当变压器负荷率不高时,可以保留)。高压进线按变压器容量来选,保障原则同低压侧。
2.如果高压和低压母联都是自动投切,那么切换时是否要考虑时间上的配合,是高压母联先投,还是低压母联先投?这个时间差如何设计?
高压母联是否自动投切,请咨询当地供电局,据我所知民用项目几乎不同意自动投切,工业项目我不清楚。
低压母联在民用项目里通常不自动投切。

3.低压侧两台变压器的容量在选择时,一般按照每一段母线的负荷计算来选择的,同时要校核在一路市电失电后,另一段母线的变压器满足所有的一、二级负荷。所以在一路市电断电时,低压侧母联投切后,单台变压器只能带全部的一二级负荷,无法带全部负荷,必须要切除全部或部分三级负荷,那么如何实现母联投切时自动切除三级负荷呢?大家实际设计工作中有没有做这部分的切换逻辑设计?
三级负荷通常手动切除,装失压脱扣的几乎没见过(民用)。
4.如果低压单母线分段,并增加一台柴发供电。那么其中一路市电失电后,母联投切之前,发电机是否不能启动?若是,那么母联投切和发电机启动的这和时间差的配合如何掌握。
柴发启动的信号取两台变压器同时故障的信号,并在ATS处取延时启动信号,延时0~10s可调。
     
 楼主| 发表于 2020-12-2 14:33:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 东城夜雨 于 2020-12-2 14:47 编辑
x01oct 发表于 2020-12-2 14:02
1.两路高压进线容量问题:单母线分段的两个高压回路容量是均按照全部的计算负荷申请,还是按照每一段的用电 ...

谢谢您回复。那么我总结下来,您经历的项目上:“高压母联手动投切,低压母联手动投切。所以每路高压进线的容量是可以按照本路负荷和保障所有一二级负荷来考虑。也因此在手动投切时,是可以根据当前负荷情况判断是否要手动切除一部分三级负荷的。” 所以如果高低压都采用手动投切,就不存在高低压切换时间配合以及自动切除三级负荷这一类的问题了。是否民用建筑设计上均是这样的操作呢?
发表于 2020-12-2 15:32:49 | 显示全部楼层
1.要看业主需求,有的要求全主全备(如矿井),有的只需要满足一二级负荷(高可靠费可以少交)
2.如果全主全备,无所谓时间快慢,如果部分备用,低压最好切换快些。
3.自动就装失压脱扣
4.只有两辆低压电源均失电,发电机才启动
     
发表于 2020-12-2 15:51:45 | 显示全部楼层
东城夜雨 发表于 2020-12-2 14:33
谢谢您回复。那么我总结下来,您经历的项目上:“高压母联手动投切,低压母联手动投切。所以每路高压进线 ...

我感觉供电局特别怕末端10kV变配电室的自动投切搞得上级站跳闸,所以自动基本上都不太同意。
     
 楼主| 发表于 2020-12-2 15:55:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-2 15:32
1.要看业主需求,有的要求全主全备(如矿井),有的只需要满足一二级负荷(高可靠费可以少交)
2.如果全主 ...

谢谢您回复。第三条,装失压脱扣的话,未失电的那条母线上的三级负荷失压脱扣不能动作啊。(您做的项目上有采用自动切除功能的案例吗?)第四条,那就要同时采集两段母线的电压信号,判断后才能启动柴发,您项目上做过吗?谢谢
     
发表于 2020-12-2 16:06:51 | 显示全部楼层
东城夜雨 发表于 2020-12-2 15:55
谢谢您回复。第三条,装失压脱扣的话,未失电的那条母线上的三级负荷失压脱扣不能动作啊。(您做的项目上 ...

可以考虑所有低压出线均设电动操作机构,成本比较高,但是能实现您想要的功能。
国内大部分高铁项目,低压出线均有电操
发表于 2020-12-2 16:06:54 | 显示全部楼层
东城夜雨 发表于 2020-12-2 15:55
谢谢您回复。第三条,装失压脱扣的话,未失电的那条母线上的三级负荷失压脱扣不能动作啊。(您做的项目上 ...

第三,是的,所以一般很少自动切除。第四,现在都是取两台主断路器的辅助触点(防止电源并联)
     
发表于 2022-12-3 10:43:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-12-2 14:02
1.两路高压进线容量问题:单母线分段的两个高压回路容量是均按照全部的计算负荷申请,还是按照每一段的用电 ...

请教老师,第2个问题,高压进线按变压器容量按选择,是按两台变压器容量之和吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则