楼主: xtuxumeng

[问题探讨] 某学校变电所一次主接线探讨

  [复制链接]
     
发表于 2020-12-12 10:18:36 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2020-12-12 10:01
我前面的观点是有问题,保护用电流互感器额定一次准确限值电流要按照保护区内最大短路电流选。可实际中看 ...

你算的肯定不准,局里设计院,打个电话系统查一下那个地方短路电流多少。填写数据就行了。以为有多复杂呢?
     
 楼主| 发表于 2020-12-12 10:38:00 | 显示全部楼层
CLOCK 发表于 2020-12-12 10:18
你算的肯定不准,局里设计院,打个电话系统查一下那个地方短路电流多少。填写数据就行了。以为有多复杂呢 ...

短路电流不是针对具体某一项目的计算值,这里说的只是通常情况,图集给出的数据也是一般情况。只是说在一般情况下,额定准确限值一次电流可能偏小。
     
 楼主| 发表于 2020-12-12 10:40:31 | 显示全部楼层
CLOCK 发表于 2020-12-12 09:45
接着回答问题2、不是双电源供电,为单电源环网供电。末端变电所,双电源一用一备。
3、不可以放同一侧,采 ...

看哪条线路有电应该方法有很多吧;馈线组联络节点是南网图集上的说法,也就是增加G01,PT柜的用途。
     
发表于 2020-12-13 10:04:14 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2020-12-12 10:01
我前面的观点是有问题,保护用电流互感器额定一次准确限值电流要按照保护区内最大短路电流选。可实际中看 ...

其实如果只做定(反)时限过电流保护,限值电流按保护区最小短路电流选是正确的。因为灵敏系数是按末端最小短路电流计算的,灵敏系数包含了对CT测量误差的容差,容差量是按允许误差考虑的。如果末端短路灵敏性足够,那首端短路时,测量误差再大,所测电流也不会比末端短路电流更小,因为CT饱和区特性也是单调上升的,所以保护不会因测量误差而拒动,可信度可确保。而选择性是靠时间配合的,与CT测量误差无关,安全性也可以确保。关键问题在于无时限电流速断保护。
     
发表于 2020-12-13 10:12:47 | 显示全部楼层
无时限电流速断保护灵敏性是按首端两相或单相短路电流计算的,所以限值电流必须考虑首端短路电流大小。按道理说,小接地系统无时限电流速断保护,限值电流按两相短路电流考虑即可,这只是我的看法,但从没见哪本规范或手册上有此说法。电力公司的图中,CT既用作过电流保护,又用作速断保护,理应按更不利条件选择。
     
 楼主| 发表于 2020-12-13 10:31:30 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2020-12-13 10:12
无时限电流速断保护灵敏性是按首端两相或单相短路电流计算的,所以限值电流必须考虑首端短路电流大小。按道 ...

是这样。只是实际中看到的不论是图纸或者图集中的数据,对于变压器保护用电流互感器额定准确限值电流基本比保护区内三相短路电流小,不知为何。