账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: RazorLeaf

[求助] 工业照明回路要求

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2020-11-27 14:38:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-27 14:36
那不行,这种情况下,末端短路跳不了

那选35的线?
发表于 2020-11-27 14:40:58 | 显示全部楼层

如果选B型脱扣的,可能用16,估的
     
 楼主| 发表于 2020-11-27 14:49:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-27 14:40
如果选B型脱扣的,可能用16,估的

再问下我2KW 150M照明应该选多粗的线呢,如果4的线 电压损失都6%可行吗LED
发表于 2020-11-27 14:55:54 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-11-27 14:49
再问下我2KW 150M照明应该选多粗的线呢,如果4的线 电压损失都6%可行吗LED

电压损失问题不大,现在LED都是宽电压的
     
 楼主| 发表于 2020-11-27 15:05:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-27 14:55
电压损失问题不大,现在LED都是宽电压的

好的 非常感谢
     
发表于 2020-11-28 22:25:54 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-11-27 14:32
网上找了个大学路灯的设计,用的是100W的LED路灯,一条支路17 8个路灯,支路有600米长,但是他的线只用3* ...

还要考虑启动电流,功率太大也不行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则