账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8703|回复: 8

[问题探讨] 关于备用照明的相关问题

[复制链接]
     
发表于 2020-11-26 17:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
备用照明要带蓄电池吗?如果不带蓄电池,就直接用普通灯具接到双电源箱行吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2020-11-26 17:32:45 | 显示全部楼层
以前不带蓄电池,被提过。可以不带蓄电池有没规范依据。
     
发表于 2020-11-26 17:50:09 | 显示全部楼层
GB51348-2019第13.7.15  7条款
7 备用照明可与疏散照明共用双电源配电箱或疏散照明配电箱。当市电满足供电要求时,不应采用蓄电池组供电;当市电不能满足供电要求设有发电机组时,消防设备机房可设内附蓄电池的过渡照明灯。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-11-27 08:26:05 | 显示全部楼层
GB51309-2018第3.8.2
     
 楼主| 发表于 2020-11-27 08:34:39 | 显示全部楼层
benben3000 发表于 2020-11-26 17:50
GB51348-2019第13.7.15  7条款
7 备用照明可与疏散照明共用双电源配电箱或疏散照明配电箱。当市电满足供电 ...

谢谢
     
 楼主| 发表于 2020-11-27 08:38:47 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2020-11-27 10:02:15 | 显示全部楼层


思考了一下,还是有些疑问。备用照明算不散消防用电?火灾发生时要不要切除。举个例子,如中型餐饮建筑的厨房及用餐区域要设置备用照明,备用照明用的是普通照明灯具,普通灯具又接的是应急照明配电箱,火灾发生时,由于用的是普通灯具,且不会切断,不就带来隐患吗?这样设计是不是不太合理。
发表于 2020-11-27 11:08:50 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2020-11-27 10:02
思考了一下,还是有些疑问。备用照明算不散消防用电?火灾发生时要不要切除。举个例子,如中型餐饮建筑 ...

备用照明,分为火灾备用照明(正常照度,火灾时工作的场所,如消防控制室),正常失电情况下的备用照明(如大型商场、厨房等,火灾时得切除掉,只保留疏散照明,这个要求是低压)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则