账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4315|回复: 7

[求助] 关于超小卫生间1区问题

[复制链接]
     
发表于 2020-11-25 19:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 3343 于 2020-11-25 20:24 编辑

请教下各位老师
民用建筑电气设计标准中 12.10.6对1区用电设备的要求
只能采用固定永久性的连接设备,并且采用生产厂商使用安装说明中所适用的用电设备。
这其实就意味着不允许安装插座吧 即使是防护等级高 带防溅盒的插座也不允许吧
问题一:可如果住宅或公寓卫生间非常小的话 热水器插座可以提高高度至2300
但精装修个别插座落在1区内,仍然难以处理(比如智能马桶和吹风机插座),请问各位老师在实际工程中是如何处理的呢
问题二:1区内设置浴霸开关也是不妥的做法吧
这里我实在是不知道怎么处理,希望各位有经验的老师能分享一下经验,感谢~


发表于 2020-11-26 08:47:31 | 显示全部楼层
1区,不要设置插座
发表于 2020-11-26 08:48:15 | 显示全部楼层
智能马桶和吹风机插座也不能安装在1区内
发表于 2020-11-26 08:57:43 | 显示全部楼层
浴霸开关规范没有明确,也尽量不要设置在1区
     
 楼主| 发表于 2020-11-26 10:06:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-26 08:48
智能马桶和吹风机插座也不能安装在1区内

嗯嗯 明白 谢谢老师
现在主要是 卫生间实在太小了 没做干湿分离
这个精装修的插座 就意味着无法设置了...
     
发表于 2020-11-26 12:00:01 | 显示全部楼层
1区不设置插座,超小就是没办法,只能电图上不画,业主自己怎么改,设计管不了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-11 11:41:34 | 显示全部楼层
按新民标12.10.9是2区也不能设置插座把
     
发表于 2021-1-11 13:14:47 | 显示全部楼层
这些应该是形成特定共识了吧,只要不是设置在喷头下等看不过去的地方,管他几区几区的,审图也睁一只眼闭一只眼。不然卫生间不要用电了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-22 21:20 , Processed in 0.065849 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表