[求助] 15米高大厂房火灾探测器如何设置

[复制链接]
     
发表于 2020-11-24 20:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大神,求助一下,现有一铝合金门窗加工厂房,高15米,面积2万平,钢结构,内有很多电焊机,有吊车,有消防排烟窗,火灾探测器如何选择?
发表于 2020-11-25 08:33:04 | 显示全部楼层
大于12米,得设置两种探测器
发表于 2020-11-25 08:41:59 | 显示全部楼层
可以选择红外光束和图像探测器
     
发表于 2020-11-26 15:55:48 | 显示全部楼层
如果水专业设置了消防水炮的情况下,可以利用水炮的24小时全天候扫描作为第二种探测器吗?
     
发表于 2020-11-27 09:02:34 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-11-26 15:55
如果水专业设置了消防水炮的情况下,可以利用水炮的24小时全天候扫描作为第二种探测器吗?

如果设置了消防水炮的区域,可以不设置火灾报警探测器,此区域火灾探测由水炮自带探测系统完成。
发表于 2020-11-27 09:12:18 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-11-26 15:55
如果水专业设置了消防水炮的情况下,可以利用水炮的24小时全天候扫描作为第二种探测器吗?

可以算一种,自己再补一种
     
发表于 2020-11-27 12:03:11 | 显示全部楼层
消防水炮算一种,但是你第二种选择较难。
对射不太合适(吊车什么的可能有影响)
图像探测器和水炮好像是属于同种类,重复了
管路吸气的也不合适
还有红外或紫外的火焰探测器,这个也要具体分析