账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5196|回复: 3

[求助] 带有语音提示功能的火灾声警报器

[复制链接]
     
发表于 2020-11-18 15:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《火灾自动报警系统设计规范GB 50116-2013》
4.8.4 火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器。
请教“语音同步器”是设置在 火灾声警报器内部还是设置在应急广播系统的前端?
     
发表于 2020-11-18 15:49:37 | 显示全部楼层
既不在声光报警器内部也不在应急广播系统的前端,应该是在火灾自动报警控制器那里,感觉这应该是个功能,而不是个硬件。
     
 楼主| 发表于 2021-8-30 20:59:15 | 显示全部楼层
一直也没搞清楚,只好在说明里写一下,自己糊弄自己
     
发表于 2021-8-31 07:32:18 | 显示全部楼层
带有....时,才需要,不带也不需要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则