账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5564|回复: 3

[求助] 住宅小区配电房加发电机房位置,按供电半径还是高空排烟?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-16 10:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有的住宅小区最高楼在最边上,采用柴油发电机做备电源时,变配电房加发电机房位置在供电半径250米和发电机最高楼高空排烟之间如何考虑?
发表于 2020-11-16 11:10:02 | 显示全部楼层
按供电半径250米考虑
     
发表于 2020-11-16 14:35:27 | 显示全部楼层
看环评结果,如果环评一定要求高空排放,那你办法,只能靠着高楼来做。

但是作为备用电源,我估计这东西根本就不会运行,所以如果环评没有要求,我肯定是按供电半径考虑的。
     
 楼主| 发表于 2020-11-30 09:53:53 | 显示全部楼层
好的,谢谢两位大佬
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则