[问题探讨] 智能应急灯和普通照明灯可以共用一个配电箱吗

[复制链接]
     
发表于 2020-11-14 09:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我想问现在智能照明应急疏散和普通220V其他用电可以共用一个配电箱吗?最近看到很多设计院在最后几个箱子的时候,是把智能的回路和普通220V的用电放到一个配电箱里面,注意不是一个回路,这样是可行的吧,但是我又不太确定。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-11-14 10:09:41 | 显示全部楼层
不明白你说的最后几个箱子是什么箱子?集中电源?还是前端配电?
     
 楼主| 发表于 2020-11-14 10:12:10 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2020-11-14 10:09
不明白你说的最后几个箱子是什么箱子?集中电源?还是前端配电?

是集中电源箱,可能是地下室的集中电源箱,就是没有和其他的集中电源箱一起放到一个配电箱里面,而是和其他普通照明类的用电放到一个配电箱里面
     
发表于 2020-11-14 10:18:49 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2020-11-14 10:12
是集中电源箱,可能是地下室的集中电源箱,就是没有和其他的集中电源箱一起放到一个配电箱里面,而是和其 ...

部分情况下,集中电源的供电回路可以来自普通照明配电回路,但是和普通照明配电箱共用箱体,是不合适的。消防相关配电箱平时一般要求挂锁,只有电工等专业人员才能打开。
     
发表于 2020-11-14 15:39:31 | 显示全部楼层
应急照明应设专用配电箱
     
 楼主| 发表于 2020-11-15 14:46:43 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-11-14 15:39
应急照明应设专用配电箱

是啊,我看到有32个集中电源箱子,前面30个集中电源箱子都是专用一个配电箱的,后面两个地下室的集中电源箱子和其他照明类的设备共用了一个配电箱,我不知道这样行不行
     
发表于 2020-11-16 07:16:14 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2020-11-15 14:46
是啊,我看到有32个集中电源箱子,前面30个集中电源箱子都是专用一个配电箱的,后面两个地下室的集中电源 ...

不行,需用专用应急箱