JGJ 100-2015《车库建筑设计规范》7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电是指该车库满足一级负荷供电条件,并非车库内的所有用电设备均为一级负荷,车库内的用电设备应根据其重要性进行分级。车库内的普通照明、插座以及热风幕若按一级负荷供电,则需双重电源末端切换,无疑增加投资。车库非人员密集场所,车库普通照明失效还有应急照明,普通照明和应急照明均失效还有车灯。车库普通照明应该是负荷等级最低的用电设备。将车库普通照明定为二级或一级负荷毫无道理。即便将车库普通照明定为二级负荷,也不需要双重电源供电。 |
|