楼主: 轻云舟

[求助] 消防电源是不是不用设置电气火灾监控系统?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2020-11-9 10:27:06 | 显示全部楼层

也就是说,非消防电源,设置了漏电保护,也就不需要做电气火灾监控了吧?
     
发表于 2020-11-9 10:28:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-9 10:23
平时不用的,可以不设,平时和消防都用的,还是需要设

按道理“平时不用的,可以不设,平时和消防都用的,还是需要设”是对的,但是与51348的要求矛盾。
发表于 2020-11-9 10:31:48 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-11-9 10:27
也就是说,非消防电源,设置了漏电保护,也就不需要做电气火灾监控了吧?

嗯,是防电气火灾的漏电保护,而且需将信号传到有人值班的地方
发表于 2020-11-9 10:33:18 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-11-9 10:28
按道理“平时不用的,可以不设,平时和消防都用的,还是需要设”是对的,但是与51348的要求矛盾。

与51348哪一条矛盾?
     
 楼主| 发表于 2020-11-9 10:38:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-9 10:31
嗯,是防电气火灾的漏电保护,而且需将信号传到有人值班的地方

好的,非常谢谢
     
发表于 2020-11-9 17:06:37 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-11-8 20:09
谢谢,可是这是非消防负荷啊,消防负荷还用做吗?

规范条文说的是非消防要设,意思就是消防不设。这还要解释么?如果消防也要设,那么干嘛非要说非消防要设??
     
 楼主| 发表于 2020-11-10 08:29:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-9 17:06
规范条文说的是非消防要设,意思就是消防不设。这还要解释么?如果消防也要设,那么干嘛非要说非消防要设 ...

好的,明白了
     
发表于 2020-11-10 09:58:04 | 显示全部楼层

说错了。应该是50116/9.2.2。