账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5772|回复: 3

[规范条文] 新民标,变压器和柴发中性点接地怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-6 13:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
7.5.3-4:正常供电电源与备用发电机之间的电源转换开关应采用四极开关。
12.4.11-7:TN接地系统中,低压柴油发电机中性点接地方式,应与变电所内配电变压器低压侧中性点接地方式一致,并应满足以下要求:1)当变电所内变压器低压侧中性点,在变压器中性点处接地时,低压柴油发电机中性点也应在其中性点处接地;
2)当变电所内变压器低压侧中性点,在低压配电柜处接地时,低压柴油发电机中性点不能在其中性点处接地,应在低压配电柜处接地。



类似GB50016附图的接线,低压系统设有市电母线段和消防应急母线段。如果柴发和市电的ATSE必须4P的话,低压柜母排应该是三相、PE和N,柴发和变压器应各自直接接地。那么哪种情况会用到12.4.11-7-2)呢?还是说图中的ATSE不是必须4P,只要末端互投是4P就可以?

QQ截图20201106121236.jpg




发表于 2020-11-25 10:25:36 | 显示全部楼层
15D柴发图集有举例
     
发表于 2020-11-26 10:07:16 | 显示全部楼层
15D柴发图集106页
     
 楼主| 发表于 2020-12-3 17:19:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2020-12-3 17:21 编辑

这张图吗?这是就近直接接地吧?没有回答我的问题啊
QQ截图20201203172113.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则