账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5282|回复: 5

[求助] 综合布线FD的选择

[复制链接]
     
发表于 2020-11-4 12:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做了个门卫加物业的用房四层,电话加数据点数一共只有63。
是每个楼层设FD还是就一个总BD然后每个楼层走四对对绞线就行了
一般楼层多少个点位适合设楼层FD
     
发表于 2020-11-4 14:29:58 | 显示全部楼层
看距离,不超90米就可以;点位数量要看你弱电间大小,能摆下几个柜子
     
 楼主| 发表于 2020-11-4 14:34:17 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2020-11-4 14:29
看距离,不超90米就可以;点位数量要看你弱电间大小,能摆下几个柜子

所以说我是用一个配线架和交换机然后四层楼全部穿对绞线。
还是我每层楼分设交换机和配线架?
     
发表于 2020-11-4 14:39:01 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-11-4 14:34
所以说我是用一个配线架和交换机然后四层楼全部穿对绞线。
还是我每层楼分设交换机和配线架?

看距离,不超过90m可设1个机柜,点数不多,反正一个也放下了
发表于 2020-11-4 16:29:14 | 显示全部楼层
像楼主这样情况,很多弱电公司都没有楼层设,集中设置的
     
发表于 2020-11-5 09:15:55 | 显示全部楼层
还是看末端点位,机柜到信息点距离。
不过现在普遍都是光纤入户了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则