账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5318|回复: 4

[施工探讨] 两个相邻一层的厂房,能不能利用一个建筑物的应急照明控制箱

[复制链接]
     
发表于 2020-11-3 17:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两个相邻一层的厂房,能不能利用一个建筑物的应急照明控制箱
     
发表于 2020-11-3 22:30:33 | 显示全部楼层
不可,既然是二个厂房,动力、照明、消防应各自成系统供电。
发表于 2020-11-4 08:38:06 | 显示全部楼层
应急照明控制箱得分支线路,不宜穿越防火分区(新民规)
发表于 2020-11-4 08:39:03 | 显示全部楼层
沿电缆井到不同楼层的防火分区供电,不算穿越
     
发表于 2020-11-4 08:59:07 | 显示全部楼层
这个相邻如果只是有结构伸缩缝之隔,相互挨着那种分隔。单独给一个回路过去应该可以。
但是单独建筑还是要自成系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则