[问题探讨] 蓄电池间需要设事故照明吗

[复制链接]
     
发表于 2020-10-30 11:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
蓄电池间需要设事故照明吗?如果设,是根据什么规范,又具体怎么做呢?现在的照明规范已经没有事故照明这个概念
发表于 2020-11-2 09:21:03 | 显示全部楼层
事故照明,工作这么多年,好像就没有设计过
     
发表于 2020-11-2 11:32:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2020-11-2 11:36 编辑

GB51048/6.5.5铅酸、液流电池室内的照明,应采用防爆型照明灯具,不应在室内装设开关熔断器和插座等可能产生火花的电器。
     
发表于 2020-11-2 11:34:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2020-11-2 11:37 编辑

GB50055/6.0.8-4 防酸式铅酸蓄电池充电间内的电气照明应采用增安型照明
器。充电间内不应装设开关、熔断器或插座等可能产生火花的电器。
     
发表于 2020-11-2 11:47:52 | 显示全部楼层
DL/T5044-8. 1. 4 蓄电池室内的照明灯具应为防爆型,且应布置在通道的上
方,室内不应装设开关和插座。蓄电池室内的地面照度和照明线
路敷设应符合现行行业标准《发电厂和变电站照明设计技术规定》
DL/T 5390 的有关规定。
     
发表于 2020-11-26 17:51:22 | 显示全部楼层
应设备用照明