[问题探讨] 应急照明安装容量为400W ,选用0.45VA的集中电源有问题吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-10-28 11:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急照明安装容量为400W ,选用0.45VA的集中电源有问题吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2020-10-28 11:38:40 | 显示全部楼层
是DC36V的集中电源
     
 楼主| 发表于 2020-10-28 11:39:43 | 显示全部楼层
是不是应该打个系数?
     
发表于 2020-10-28 12:16:24 | 显示全部楼层
有个0.8的系数,你条文里看看,忘了哪条了,而且kVA是视在功率,还有个功率因数。
     
发表于 2020-10-28 12:24:45 | 显示全部楼层
不行,1KVA还差不多
     
发表于 2020-10-28 13:07:31 | 显示全部楼层
我觉得500VA就行
发表于 2020-10-28 14:34:56 | 显示全部楼层
民规里有EPS和UPS的容量选择,一般是1.3倍,楼主可以参考
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-10-28 14:53:00 | 显示全部楼层
规范里有,1.25倍

123.png
     
发表于 2020-10-28 16:12:04 | 显示全部楼层
总容量应按民标6.2.2.3条的1.3倍容量考虑,每个分支回路按应急照明规范3.3.6条规定设计。
     
发表于 2020-10-28 16:27:31 | 显示全部楼层
400/0.8/*1.3=650W或者
400/0.8/0.8=625W
     
发表于 2020-11-2 18:32:33 | 显示全部楼层
还要根据建筑类型的对应应急时间,如果是集控型,按3.2.4.5叠加后,进行降容计算,再选择对应功率的标准机型。一般铅酸电池型出厂一致性的是90分钟的初始供电时长,需要计算满足供电时长后的可用功率。
     
发表于 2020-11-3 11:36:37 | 显示全部楼层
我们一般采用2倍应急照明初装容量。
《消防应急照明和疏散指示系统实施指南》中的蓄电池最大衰减系数说明。
现有采用镍氢、锂离子蓄电池的集中电源的容量在寿命期内的最大衰减系数d一般为50%~60%,采用铅酸蓄电池的集中电源的容量在寿命期内的最大衰减系数d一般为60%~70%。