账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9742|回复: 13

[求助] 人防工程电动密闭阀配电问题

[复制链接]
     
发表于 2020-10-23 15:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下人防工程,电动密闭阀的配电按照图集RFJ05-2009-DQ的P30-32设计的,功率0.37kW/380V。根据理解,电动密闭阀由电动机正转和反转来控制阀的开启和关闭,动力配电箱(柜)至阀应该是7根强电线路,但看见设计人员做法配出的线是ZR-KYJV-10X1.5(他们以前也一直这样做的,专门做人防的)。有两个问题没理解,一是可以用KYJV控制电缆来配电吗?这种电缆不是用在二次回路的吗?二是只需7根为什么是10根呢?求教!!!
     
发表于 2020-10-23 15:51:11 | 显示全部楼层
可以理解为备用3根吗
发表于 2020-10-23 16:26:43 | 显示全部楼层
估计是备用
发表于 2020-10-23 16:27:24 | 显示全部楼层
严格来说,动力配电最小截面是2.5
     
发表于 2020-10-25 12:24:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-23 16:27
严格来说,动力配电最小截面是2.5

请教树总:“动力配电最小截面是2.5”可有依据?
     
发表于 2020-10-25 15:37:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2020-10-25 15:38 编辑

为什么是7根呢?
电动机电源3根+pe1根
行程开关5根(按P31)
这不是9根么?

是反馈状态的2根没接么?110的SQF和111的SQR?
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-10-25 21:59:10 | 显示全部楼层
从电机容量0.37Kw,从电缆600/lOOOV,从短時通电等,如穿管共用一根KYJV应该可以
     
发表于 2020-10-25 22:36:19 | 显示全部楼层
一般控制电缆宜留备用芯,
发表于 2020-10-26 08:19:05 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-10-25 12:24
请教树总:“动力配电最小截面是2.5”可有依据?

电缆规范上有个:电力电缆最小截面2.5
     
发表于 2020-10-26 10:51:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-26 08:19
电缆规范上有个:电力电缆最小截面2.5

我认为固定敷设的铜导体不小于1.5即可。
     
 楼主| 发表于 2020-10-27 10:17:46 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-10-25 15:37
为什么是7根呢?
电动机电源3根+pe1根
行程开关5根(按P31)

已核对,你说的是对的
     
发表于 2020-10-27 10:20:19 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2020-10-27 10:17
已核对,你说的是对的

请问是那本书的P31?
     
 楼主| 发表于 2020-10-27 10:24:28 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-10-27 10:20
请问是那本书的P31?

人防图集RFJ05-2009的P31
     
发表于 2020-10-27 11:12:12 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2020-10-27 10:24
人防图集RFJ05-2009的P31

说得对,谢谢啦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则