账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4850|回复: 7

[求助] 16D303-3消防水泵带热保护

[复制链接]
     
发表于 2020-10-22 16:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个小白问题,为什么16D303-3的消防水泵控制中,电机基本都带热过载保护?按民规,消防水泵不是一般都不带热保护的吗?
     
发表于 2020-10-22 16:57:28 | 显示全部楼层
用于备自投及信号反馈。
     
 楼主| 发表于 2020-10-22 17:06:28 | 显示全部楼层
用于备自投及反馈信号用的是常开触点加中继,但我看图册上,接触器回路上基本都串了常闭触点,这点有疑惑。
发表于 2020-10-22 17:20:20 | 显示全部楼层
LdLL 发表于 2020-10-22 17:06
用于备自投及反馈信号用的是常开触点加中继,但我看图册上,接触器回路上基本都串了常闭触点,这点有疑惑。

自动回路应该不包括吧
     
 楼主| 发表于 2020-10-22 17:45:17 | 显示全部楼层
原以为只是手动有的,但查了星三角的一用一备回路,自动回路也有,只不管自投回路。
     
发表于 2020-10-22 17:55:08 | 显示全部楼层
主泵热继电器过载,才能切到备用泵。当然,备用的热继电器不能再过载跳了。
     
 楼主| 发表于 2020-10-22 18:03:16 | 显示全部楼层
一语提醒梦中人,谢谢!
     
发表于 2020-10-23 15:46:51 | 显示全部楼层
这个要求断路器不带热保护
QQ截图20201023154505.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则