账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6301|回复: 6

[规范条文] 新民标8.11.5电井进深问题

[复制链接]
     
发表于 2020-10-21 13:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民标8.11.5 竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外,进人竖井宜在箱体前留有不小于0.8m的操作距离。当建筑物平面受限制时,可利用公共走道满足操作距离的要求,但竖井的进深不应小于0.6m。
电井利用公共走道检修时 净深不小于600是如何定义的,现在做的电井2150*400,门开1700有问题吗
     
发表于 2020-10-21 13:16:47 | 显示全部楼层
不满足要求,400<600
发表于 2020-10-21 17:03:28 | 显示全部楼层
最早从民用建筑通则上搞过来的
     
 楼主| 发表于 2020-10-21 20:06:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-21 17:03
最早从民用建筑通则上搞过来的

看到之前您发的帖子了
现在新民标说 不应小于600而不是不宜,但现在这个项目做的400,有点难搞
     
发表于 2020-10-21 20:45:44 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 百家钱 于 2020-10-22 09:08 编辑

加大呗 要不干脆别做了(手动滑稽)
     
 楼主| 发表于 2020-10-22 08:46:03 | 显示全部楼层
会有火灾方面的隐患吗
     
发表于 2020-10-22 09:30:42 | 显示全部楼层
如果没有大的设备,进深400是净尺寸,实际上也能使用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则