[求助] 国标图集里面水泵和风机配电的几个问题

[复制链接]
     
发表于 2020-10-21 10:11:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题1:图集16D303-2和16D303-3里面,动力箱至泵(或风机)的主电源电缆采用4芯(3+1),是3根相线+1根PE线吗?为什么电机外壳画了个直接接地的PE线,而不是电机出PE线到动力箱PE母排(图集上只有N排)。
问题2:图集里面是否采用的TN-S接地系统,如果是,如何实现接地故障保护?
问题3:民用建筑内常用电机是否可以采用TT系统,具体如何实施?
求指教哈
发表于 2020-10-21 10:29:54 | 显示全部楼层
问题1:是3根相线+1根PE线,那个就是个示意。
发表于 2020-10-21 10:30:56 | 显示全部楼层
问题2:图集里面是采用的TN-S接地系统,接地故障靠开关过流保护来实现(单相接地灵敏度应满足)
发表于 2020-10-21 10:32:58 | 显示全部楼层
问题3:民用建筑内常用电机不可以采用TT系统,设备的接地与系统接地很难分开
     
 楼主| 发表于 2020-10-21 10:38:48 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-21 10:30
问题2:图集里面是采用的TN-S接地系统,接地故障靠开关过流保护来实现(单相接地灵敏度应满足)

请教过电流保护兼做接地故障保护是否满足要求是如何校验的哈?有没有相关图集或手册具体校验过程参考啊
     
发表于 2020-10-21 13:23:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2020-10-21 13:24 编辑
沉默是金哈 发表于 2020-10-21 10:38
请教过电流保护兼做接地故障保护是否满足要求是如何校验的哈?有没有相关图集或手册具体校验过程参考啊

单相接地灵敏度:配四手册966页

     
 楼主| 发表于 2020-10-21 15:16:08 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-10-21 13:23
单相接地灵敏度:配四手册966页

谢谢,这个公式和表很实用哈
     
 楼主| 发表于 2020-10-21 15:17:19 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-21 10:32
问题3:民用建筑内常用电机不可以采用TT系统,设备的接地与系统接地很难分开

说得很有道理,谢谢哈
     
发表于 2022-1-7 15:57:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2022-1-7 16:21 编辑

进线是有N线的,二次回路要N线,到电动机就不用了,所以出线是3+PE