账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7905|回复: 5

[问题探讨] 小型污水处理站、污水提升泵站负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2020-10-20 15:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小型污水处理站、污水提升泵站负荷等级有定义为二级的吗?之前一直按三级负荷来做的。河道治理项目,周边也无2回电源供电条件。按水专业的室外排水规范,似乎要按二级负荷来做。
发表于 2020-10-20 16:01:21 | 显示全部楼层
负荷等级还应按工程规模、等级和所处环境确定,对环境影响较小、重要性较低的排水工程可适当降低要求,以节省投资
     
发表于 2020-10-20 22:19:29 | 显示全部楼层
根据其重要性、中断供电所造成的损失和影响程度来划分
     
发表于 2020-10-21 09:50:19 | 显示全部楼层
日处理量5000立以下的处理站(厂),日流量2000立以下的泵站,都可以是三级负荷,对于风景区、古城镇等环境要求较高的区域,当供电条件许可时,可以升级为二级负荷。这种小型项目包括农村污水处理项目,都不应硬套室外排水设计规范,也请各位审图的大师们好好学习一下污水相关的规范条文。
     
发表于 2020-11-17 18:06:16 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2020-10-21 09:50
日处理量5000立以下的处理站(厂),日流量2000立以下的泵站,都可以是三级负荷,对于风景区、古城镇等环境 ...

请教这个“日处理量5000立以下的处理站(厂),日流量2000立以下的泵站,都可以是三级负荷”,从哪里来的?做过很多小排水泵站,都按二级做的,如果能找到三级的依据就太好了。
     
发表于 2020-11-18 09:35:58 | 显示全部楼层
小城镇污水处理工程建设标准
建标 148-2010
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则