[求助] 消防补风机和正压风机共用控制箱,手动控制线的数量问题

[复制链接]
     
发表于 2020-10-20 11:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防补风机和正压风机共用控制箱,消控室的手动控制线是不是也可以共用一条?
     
发表于 2020-10-20 12:33:30 | 显示全部楼层
几台风机就要几条手动控制线,除非是一用一备的
     
发表于 2020-10-20 13:31:35 | 显示全部楼层
各用各的控制线,楼主的意思是选用控制线芯数相加,用一根控制电缆可以吗?
     
发表于 2020-10-20 14:39:47 | 显示全部楼层
一台风机一条控制线,芯数相加也能凑合
     
 楼主| 发表于 2020-10-20 14:47:00 | 显示全部楼层
谢谢回复!
不是楼上的“控制线芯数相加,用一根控制电缆”的意思。
发表于 2020-10-20 14:52:37 | 显示全部楼层
原来论坛讨论过:功能相同的风机,如厂房屋顶的几台排烟风机,是不用每台风机一根手控线的
     
 楼主| 发表于 2020-10-20 16:37:59 | 显示全部楼层
谢谢树总!刚找到原来的帖子学习了一下。
我本人一直认为应该是每台风机单独一条手动控制线。今天看到有份图纸风机房一台补风机和三台正压风机合用控制柜,并采用一条手动线控制同一风机房内的四台消防风机,就咨询了一下通风专业,通风专业认为这四台消防风机服务于同一区域,需要同时启动。再看看火警规范和防排烟规范相关条文强调的是保证风机能启动,合用手动控制线也能满足规范条文的启动要求。因此特向各位高人求证一下能否合用手动控制线。
     
发表于 2020-10-21 09:25:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-20 14:52
原来论坛讨论过:功能相同的风机,如厂房屋顶的几台排烟风机,是不用每台风机一根手控线的

有个问题请教下,是不是同时启动的风机可以一根手动直接控制线控制,谢谢
发表于 2020-10-21 10:26:17 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2020-10-21 09:25
有个问题请教下,是不是同时启动的风机可以一根手动直接控制线控制,谢谢

同一区域的,同一功能的,同时启动电流可控的情况下可以
     
发表于 2020-10-22 11:14:45 | 显示全部楼层
公用控制箱,只是箱体和进线电源共用,其他的控制元件都各是各的,故接各自的直接启动线缆
     
发表于 2020-10-24 21:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2020-10-20 14:47
谢谢回复!
不是楼上的“控制线芯数相加,用一根控制电缆”的意思。

图集没有,要深化。