楼主: zhouke

[规范条文] 非消防一级负荷供电方式

[复制链接]
     
发表于 2020-10-19 10:47:39 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-10-19 10:15
我认为宣贯的说法更合理。按规范的要求既无必要,又造成浪费。

同感,消防电梯现在也要单独从变电所出线了
     
 楼主| 发表于 2020-10-19 11:15:04 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2020-10-19 10:47
同感,消防电梯现在也要单独从变电所出线了

消防电梯用于消防,单独从变电所出线(应该是从本建筑总配电箱出线)可提高其供电可靠性,我认为这条供电还是有道理的。
发表于 2020-10-19 11:18:10 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-10-19 11:15
消防电梯用于消防,单独从变电所出线(应该是从本建筑总配电箱出线)可提高其供电可靠性,我认为这条供电 ...

大地下室,地面十几栋高层住宅,消防电梯供电你们准备怎么处理?
     
发表于 2020-10-19 11:38:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-19 11:18
大地下室,地面十几栋高层住宅,消防电梯供电你们准备怎么处理?

这种感觉只能几个楼共用一主一备,放射式再引到各单元机房了,感觉这样同样存在中间配电环节
     
发表于 2020-10-19 11:44:52 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-10-19 11:15
消防电梯用于消防,单独从变电所出线(应该是从本建筑总配电箱出线)可提高其供电可靠性,我认为这条供电 ...

如果是从本建筑总配电箱出线,那和其他消防负荷共用一主一备放射式引出是否合规?感觉规范的用意是消防电梯、消防泵、消控室要单列
     
 楼主| 发表于 2020-10-19 11:53:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-19 11:18
大地下室,地面十几栋高层住宅,消防电梯供电你们准备怎么处理?

原来的做法多数是消防电梯的电源从本栋楼的消防总箱单独回路供电。若按51348的要求消防电梯均单独从变电所出线,有时不容易实现。我还在纠结,审图时要不要提这个问题。不知你们那儿审图提不提?
     
 楼主| 发表于 2020-10-19 12:01:10 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2020-10-19 11:44
如果是从本建筑总配电箱出线,那和其他消防负荷共用一主一备放射式引出是否合规?感觉规范的用意是消防电 ...

我也认为,规范的用意是消防电梯、消防泵、消控室要单列。若建筑为低压进户,应该是从本建筑总配电箱单独出线。问题是,大地下室,地面十几栋高层住宅的情况下,每台消防电梯2各回路,变电所出线太多。
     
发表于 2020-10-19 15:09:40 | 显示全部楼层
我们的做法是分区域,几栋楼一个消防电梯的总箱,再分配到各栋
     
发表于 2020-10-22 11:12:51 | 显示全部楼层
电气竖井做了相应防火分隔,不属于任何一层,所以相互是不矛盾的
     
发表于 2020-10-26 09:12:56 | 显示全部楼层
大地下室,地面十几栋高层住宅,原来的做法是消防电梯的电源从本栋楼的消防总箱供电,如果审查提了这么做不行的话就是个灾难,修改量巨大!