官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
sam-white 发表于 2020-10-12 15:32 新规出来之前对于只有一台变压器的情况下,业内(包括审图)是认同低压屏端切换后单回路供电的做法可满足 ...
使用道具 举报
libocai 发表于 2020-10-12 17:04 就一台变压器的情况下,没有柴油发电机,低压屏端切换后单回路供电的做法,是什么做法? 如果还有变压器 ...
sam-white 发表于 2020-10-12 17:12 有柴发哈,1路10kv+一台柴发机组,变压器(市电)与柴发(备电)在低压屏端切换后单回路供电,新规实施之 ...
树欲静而风不止 发表于 2020-10-12 17:17 行
sam-white 发表于 2020-10-12 17:28 1路10kv+1台变压器+1个柴发+单回路的做法无法满足非季节性负荷的供电要求吧? 3.2.11.2要求1路10kv+2台 ...
libocai 发表于 2020-10-12 09:09 最近和其他一个电气人员讨论。这个规范编制对二级负荷供电还是会产生歧义。3.2.11-1中后半句是要求中压专 ...
sam-white 发表于 2020-10-12 14:59 专线中压个人认为还是需要满足,只是变压后如果只有一台变压器的情况下低压单回路供电是否能满足新规要求 ...
树欲静而风不止 发表于 2020-10-12 09:24 第一款是对第二款的前提,这个是必须满足的,《供规》里同样有要求
canghaicha 发表于 2021-5-23 16:29 民标13.7.4.4怎么理解呢,如果单路不认可,那这条在这里不是多余了
消防应急照明专题帖子汇总
wzkyc 发表于 2022-3-10 11:08 没有说单路不认可,上面讨论的是这一单路是不是专线
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页