[求助] GB51348 13.8.4-6总变电所到分变电所之间的电缆采用耐火电缆的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-10-10 14:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果项目采用一路高压电源+低压应急发电机的供电方式。按照规范的要求,从10kV高压配电所到各变电所的10kV电缆都需要耐火?
可不可以按照下面这种方式来做:
      1)高压配电所到负责消防负荷的变电所,采用耐火电缆。
      2)高压配电所到其他变电所采用普通电缆,发生火灾时由联动控制器控制切断高压电源。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-10-10 15:02:35 | 显示全部楼层
13.8.4的前提是说消防配电线路。如果该10KV后面带了消防负荷,那就耐火和MI。
如果没有带,如果是一般的单独供住宅户内使用的那种变压器,应该不是本条文要求范围内。
     
 楼主| 发表于 2020-10-10 15:11:45 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-10-10 15:02
13.8.4的前提是说消防配电线路。如果该10KV后面带了消防负荷,那就耐火和MI。
如果没有带,如果是一般的单 ...

嗯,是的我也这么想。但为其他非消防负荷供电的10kV回路,如果火灾时可能受火,我认为火灾时还是应该将其切断。但很少看到图纸上有表示消防切断高压电源。
     
发表于 2020-10-10 16:01:31 | 显示全部楼层
与配电方式有关。
如果消防电源与普通负荷电源采用同一路干线供电,则需按照消防电源要求选择供电导体。
但是,新民标7.2.1.2条规定,照明,消防负荷及防灾用电负荷,宜分别自成配电系统。按照这条规范要求,消防和普通负荷更宜分别配置供电干线,又好像不存在以上那种情况-------
发表于 2020-10-10 16:32:32 | 显示全部楼层
如果电缆在室外敷设,进户端很短,不管是不是消防负荷,都不需要耐火电缆
发表于 2024-6-10 21:46:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-10 16:32
如果电缆在室外敷设,进户端很短,不管是不是消防负荷,都不需要耐火电缆 ...

树总,进户很短不考虑 ,这个有依据吗?还是习惯做法。
谢谢。
     
发表于 2024-6-11 09:54:24 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-10-10 15:02
13.8.4的前提是说消防配电线路。如果该10KV后面带了消防负荷,那就耐火和MI。
如果没有带,如果是一般的单 ...

按这种说法,哪个变电所都有消防负荷。变电所的照明也是消防负荷啊
     
发表于 2024-6-11 10:29:09 | 显示全部楼层
AutoCAD2020 发表于 2024-6-11 09:54
按这种说法,哪个变电所都有消防负荷。变电所的照明也是消防负荷啊

在变电所内的,可以不考虑